发布于:2015-01-10 10:30:10 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
如果主梁200宽,次梁搭过来如果要满足哪怕0.4La的长度,都必须控制到直径14以下的钢筋。

但是次梁另一端是20的钢筋,所以通长过来也是20的。这样就满足不了锚固长度。

我问设计的,搭在主梁的次梁端是否计算受力也需要20的钢筋?设计答复说实际用14甚至是12的就可以满足受力要求了。

那么问题来了,我用锚固20的钢筋的锚固力去锚固实际上14的钢筋受力,是否有必要?是否只需要等代代换为14的钢筋的锚固长度就可以了?

不知道这个理由和质监的能否解释的通?

请大家一起谈谈?