高压配电室,只有一个进线柜,但是两个PT,这样能行吗?
高压配电室,只有一个进线柜,但是两个PT,这样能行吗?
本帖最后由 yeseguhong 于 2015-1-10 09:47 编辑
如题,10KV高压配电室,只有一个进线柜,但是有两个PT柜,这样能行吗?图纸上是这样的,我不明白,求高手指点!!!
发布于
2015-01-10 09:44:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
白工
计量PT和母线测量PT 很正常
2016-04-15 09:41:15
来自 PC
评论
举报
neuqlihui
国网要求计量PT要独立安装
2015-01-12 09:28:12
来自 PC
评论
举报