土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 基础遇防空洞,素土换填后,要把两端防空洞口堵上,这个堵口的挡土墙怎么算啊?

基础遇防空洞,素土换填后,要把两端防空洞口堵上,这个堵口的挡土墙怎么算啊?

发布于:2015-01-09 18:20:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 小朋朋 于 2015-1-12 10:17 编辑

QQ图片20111123181109.png QQ图片201111231812492.png
基础底下遇防空洞,素土换填后,要把两端防空洞口堵上,这个堵口的挡土墙怎么算啊?
甲方要做砖混的挡土墙,可是埋在-15米下,土压力很大,最少是0.5*18*15=135KN.M 这样剪力很难算过(试算了620厚的烧结砖,M10水泥砂浆,能承担的剪力也只有70KN)。哪位 算过类似的工程,希望提供建议和帮助!
另外:总工说挡土墙的基础做大放脚?我被石化了,没有做过大放脚,而且感觉钢筋混凝土的不更好吗?不明白。。。。。

QQ图片20111123181109.png


QQ图片201111231812492.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小朋朋
    小朋朋 沙发
    雷文柏 发表于 2015-1-12 15:36 直接封堵素混凝土?不用混凝土,用挡土墙把两头堵住呢~~然后把基础下防空洞全部破坏挖处后,用素土换填,然后做CFG~~
    2015-01-13 09:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • 雷文柏
    雷文柏 板凳
    直接封堵素混凝土?
    2015-01-12 15:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上部有覆土的板厚,如果不考虑混凝土防水,是不是可以小于250

板上有覆土的时候,如果不考虑混凝土来防水,板厚是不是可以薄一些,不做250

回帖成功

经验值 +10