这个分两种情况,
1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.
2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。
0人已收藏
3人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
2014年秋季上海中心大厦地下室机房观摩本帖最后由 qianweinan1989 于 2015-1-9 14:01 编辑 由于工作原因,没时间给照片一个一个描述了,不明白的回帖留言,大家一起讨论讨论吧。我这个图片比较杂,包含了好几个专业,不管放哪个栏目里都有点不合适,反正做安装的大伙各个水电专业都要懂的,凑和看吧。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句为什么必须、无条件??
兲朝的防火管理机构是公安消防机构,是个绝对的衙门;执行规范是按条条框框,后面是消防法。。。这个没有讨论余地!
美国等的防火管理机构是保险业协会,是民间机构;没有条条框框,可以综合考虑防火效能;防火效能的水平直接和保险费用挂钩。
回复 举报
回复 举报