各位群里的同仁,请教关于防火门监控器的设计疑问:
1,常闭防火门是否设计防火门监控?
我的理解:根据火灾自动报警系统设计规范、火灾自动报警系统国标图集图示常闭防火门即使不需联动控制但也应将门开闭、故障状态信息反馈至防火门监控器。且防火门监控器国家规范中关于防火门监控器以及其附件的条文解释也体现了常闭防火门应做监控。
2,住宅是否要做防火门监控系统
我的理解:目前暂无明确规范条文注明什么类型的项目必须要设防火门监控系统尤其是住宅。我们湖南省消防队以及审图机构的意见也不统一。但从火灾自动报警系统设计规范4.6.1条理解应该设计。
3,项目设计中出现的问题
我们在湖南永州一个房地产项目设计了防火门监控系统,业主找了当地消防部门沟通后消防部门回馈给业主一红头文件里面明确注明住宅内常闭防火门不需做防火门监控系统。现在迫于业主施压我只得依据当地消防部门的意见取消防火门监控系统,不知这样处理是否稳妥,始终觉得责任重大,请各位同仁释疑,谢谢!


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengmei_ying
    zhengmei_ying 沙发
    有当地消防部门的红头文件你怕啥
    2015-03-19 14:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • maodi0655
    maodi0655 板凳
    疏散通道上的防火门 无论是住宅项目还是公共建筑 按条文理解都应做上 红头文件上是不是指的是每户通向公共走道的常闭防火门
    2015-03-17 12:33:17

    回复 举报
    赞同0