为什么架空线对地有电容电流,还有这个电流貌似很大,对系统有什么影响?

提问 发帖 回复

高手指点一二吧

高手指点一二吧
  • 收藏0

  • 打赏1

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • fitman
    fitman 2015年01月09日 16:42:06 2楼
    只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。 而且你的观点有些问题,架空线的对地电容是小的,电缆的对地电容才大。
    回复 举报 点赞
  • 半仙鲁
    半仙鲁 2015年01月09日 17:18:49 3楼
    fitman 发表于 2015-1-9 16:42 只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。而且你的观点 …谢谢 那这个电容是怎么形成的?
    回复 举报 点赞
  • fitman
    fitman 2015年01月09日 17:30:56 4楼
    两个绝缘的导体之间就存在电容,这是一个必然的物理现象。
    回复 举报 点赞
  • wboy8759
    wboy8759 2015年01月09日 17:59:43 5楼
    本帖最后由 wboy8759 于 2015-1-10 10:51 编辑 把大地也看做是一种导体,那么架空导线和大地就相当于电容器的两个极板了哈。整条线路的对地电容,相当于由无数个小的均布电容并联成一个宏观的较大的总电容。 显然,架空导线的长度越长、距离地面越近,这种电容量就越大。 为什么电缆的线间电容或者线对地电容更大,因为导线之间或导线对地的距离很近。 架空或电缆线路的这种电容效应会产生对地电容电流,对电力系统主要有两大影响:一是当中性点不接地系统发生一相接地故障时,流经故障点的电容电流较大,导致故障点电弧不能熄灭,产生很高的谐振过电压,威胁系统内设备的绝缘;二是对系统内的发电机具有“助磁”作用,会造成系统电压“抬升”现象,影响系统电压稳定性。
    回复 举报 点赞
  • 红谷
    红谷 2015年01月09日 19:19:17 6楼
    看配电手册
    回复 举报 点赞
  • 半仙鲁
    半仙鲁 2015年01月12日 11:24:47 7楼
    wboy8759 发表于 2015-1-9 17:59 把大地也看做是一种导体,那么架空导线和大地就相当于电容器的两个极板了哈。整条线路的对地电容,相当于由 …谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不是还要有电感吗? 对接地系统有什么影响?
    回复 举报 点赞
  • huangleijie
    huangleijie 2015年01月12日 11:43:28 8楼
    banxianlu 发表于 2015-1-12 11:24 谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不 …电路是有阻抗的
    回复 举报 点赞
  • liushibo422
    liushibo422 2015年01月12日 11:53:36 9楼
    看大神的解释算是长见识了
    回复 举报 点赞
  • wephonegg
    wephonegg 2015年01月12日 12:34:50 10楼
    fitman 发表于 2015-1-9 16:42 只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。 而且你的观点 ... 直流输电有电容,无电容电流。
    回复 举报 点赞
  • fitman
    fitman 2015年01月12日 12:50:08 11楼
    wephonegg 发表于 2015-1-12 12:34 直流输电有电容,无电容电流。说得好!!!
    回复 举报 点赞