土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相配电的住宅建筑的总开关一定要4极开关吗?
三相配电的住宅建筑的总开关一直用4极开关,看到的图纸也是如此,但昨天找了一个下午居然找不到有力的依据。看看那位朋友能提供一下。
注:这里是指整栋建筑的总开关,非套内总开关。另外如果是宜或技术措施或图集的不算。

全部回答(13 )

  • beida_energy
    fitman 发表于 2015-1-9 17:06 N导体不能有断点是一些专家建议,没有规范要求吧。对,但是这样做的确安全!因为三相四线供电的地方,如果断了N导体,后果很严重啊!其实,为了安全和隔离,应该在受电的最前端设一个隔离开关最好,以备检修的时候隔离电源,但是没有这么做的了,都觉得没有必要,箱子也太大。
    2015-01-09 22:17:09 来自 PC 评论 举报
  • xilinluoye
    进线必须有能断开四线的隔离开关。这是因为建筑物内有设备,这样就存在机械维修和电气维修,机械维修不触及电气设备的带电导体,只需断开三根相线。电气维修则可能接触所有的带电导体。不要以为中性线与大地是同一电位不会发触电事故:这是因为接地极上存在电压降,中性线可能因为各种原因而对地带电位,甚至带危险的电位。因此进行电气维修时有仅应断开相线,还应断开中性线。以上引自《建筑物电气装置600问》。
    2015-01-09 20:02:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10