土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
三相配电的住宅建筑的总开关一定要4极开关吗?
三相配电的住宅建筑的总开关一定要4极开关吗?
三相配电的住宅建筑的总开关一直用4极开关,看到的图纸也是如此,但昨天找了一个下午居然找不到有力的依据。看看那位朋友能提供一下。
注:这里是指整栋建筑的总开关,非套内总开关。另外如果是宜或技术措施或图集的不算。
发布于
2015-01-09 15:19:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
beida_energy
fitman 发表于 2015-1-9 17:06 N导体不能有断点是一些专家建议,没有规范要求吧。对,但是这样做的确安全!因为三相四线供电的地方,如果断了N导体,后果很严重啊!其实,为了安全和隔离,应该在受电的最前端设一个隔离开关最好,以备检修的时候隔离电源,但是没有这么做的了,都觉得没有必要,箱子也太大。
2015-01-09 22:17:09
来自 PC
评论
举报
xilinluoye
进线必须有能断开四线的隔离开关。这是因为建筑物内有设备,这样就存在机械维修和电气维修,机械维修不触及电气设备的带电导体,只需断开三根相线。电气维修则可能接触所有的带电导体。不要以为中性线与大地是同一电位不会发触电事故:这是因为接地极上存在电压降,中性线可能因为各种原因而对地带电位,甚至带危险的电位。因此进行电气维修时有仅应断开相线,还应断开中性线。以上引自《建筑物电气装置600问》。
2015-01-09 20:02:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fitman
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
48
回复
3313
粉丝
173
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
-
