土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室外墙水平钢筋连接位置疑问?

地下室外墙水平钢筋连接位置疑问?

发布于:2015-01-09 12:30:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新手施工,发现工地翻样把地下室外墙水平钢筋搭接全放在了内外墙相交的丁字暗柱内,但在11G101-1图集77页中,地下室外墙水平筋连接区域在中间1/3内连接。咨询了一个工地老师傅,他说两边钢筋不一样时,可以在作为外墙支撑的扶壁柱、墙处连接。请问是否可以不用必须在中间1/3区域内连接?
  • kv123
    kv123 沙发
    可以,其实这时候不叫搭接,叫锚固了
    2015-01-09 12:50:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电图指哪个专业的图纸?

手上有建筑、结构、给排水、电气、暖风五个专业的图,机电图指哪个

回帖成功

经验值 +10