土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑工程给排水常见误区集锦

建筑工程给排水常见误区集锦

发布于:2015-01-09 10:51:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯!
090558y1s1wgj4r2snvysn.jpg
  管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。
090703fn3btkikuojffkoq.jpg
  报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
090600jbg2t4sm97pllqwi.jpg
  溢流管出口配置防污染封盖配件,符合《建筑给排水设计规范》的关于溢流管出口防护原则的规定。
090601fzhoiw9bqkrgnhpv.jpg
  通气管出屋面处能按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(GJJ/T29-98)的4.1.13条规定。
090602pnkr0e354rn4pmva.jpg
  屋面消防管道油漆均匀、标示明确,支架布置合理,工艺细致。
090603rdvvckp049jdydng.jpg
  水泵出水短管的托架不应直接焊接在管道上。
090604hbgu1xhiomqocscb.jpg
  选用的焊连接短管过短,使管材焊接热影响区大。
090605yvjmcicnfmyeo5zr.jpg
  管道使用不等径的冲压三通,使管道回流截面变小,电线管用铁丝随意绑在水管上面来单独设置支架(管卡),管道防腐油漆工艺差,面层油漆脱落,管道局部开始锈蚀。
090606upr48duahpy28rrc.jpg
  在止回阀和阀门之间应设管道支架
090608hqpsfvw9vef6sxkp.jpg
  洗脸盆供水管不应从消防供水管上接入。不符合《高层民用建筑设计防火规范》
09060914dgpw8afuaitdhj.jpg
  自动喷水灭火系统管道上压力表示未安装缓冲弯管;旋塞阀(球阀)把手安装位置不当,把手启闭不便。
090610gjprnhgriq0332w7.jpg
  消防管道连接处焊缝距离过短
0906118nfinzgmyd1mb5fv.jpg
  管道波纹管补偿器的拉杆在运行前未松开螺母,补偿器形同虚设,不能起到伸缩补偿作用,管道穿墙处未设套管。
090612eqrccgwy4flgnesf.jpg
  在先作屋面防水后安装管道的施工过程中,土建与管道专业施工欠统筹协调,屋面防水被损坏,造成管道支架在屋面上无法固定连结。


  • hj15282586262
    hj15282586262 沙发

    谢谢楼主分享
    2015-02-02 09:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • wode0418
    wode0418 板凳
    不错,说的有道理
    2015-02-01 21:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水施工质量控制五大注意事项

给排水工程是建筑工程的重要组成部分,虽然在整个建筑工程安装中所占的比重不大,但其施工质量的好坏却对建筑工程质量水平产生直接影响。如果施工不当,容易引起渗水、漏水、堵塞等问题,影响建筑工程的使用,给人们的生活工作带来许多不便和烦恼。给排水施工过程中的质量控制主要应注意以下几方面:1.预留孔洞和预埋套管施工的质量控制  建筑工程中给排水管道有很多要穿越楼板或墙面,一般情况下从施工到结构封顶都不能进行管道施工,如果管道安装和其他工种作业交叉进行,容易损坏管道或因砂浆等杂物进入而堵塞管道,产生质量问题。

回帖成功

经验值 +10