30HP的风冷式的制冷机,运行是高压2.6MP(26KG),太高了!!低压正常,停机时低压0.78(7.8KG)高压0.86(8.6KG),请教各位高压太高的可能产生原因! 在线等候... 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pp--0007
    pp--0007 沙发
    冷凝器太脏,或散热电机有问题,如果以上没有问题可重点检查膨胀阀。
    2007-11-01 22:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • wtowtogb
    wtowtogb 板凳
    请将压缩机厂家,型号,冷凝器面积,环境温度(使用地)或城市名称,制冷剂参数给出.