土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式制冷机高压警报??

风冷式制冷机高压警报??

发布于:2007-10-17 18:02:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
30HP的风冷式的制冷机,运行是高压2.6MP(26KG),太高了!!低压正常,停机时低压0.78(7.8KG)高压0.86(8.6KG),请教各位高压太高的可能产生原因! 在线等候... 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pp--0007
    pp--0007 沙发
    冷凝器太脏,或散热电机有问题,如果以上没有问题可重点检查膨胀阀。
    2007-11-01 22:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • wtowtogb
    wtowtogb 板凳
    请将压缩机厂家,型号,冷凝器面积,环境温度(使用地)或城市名称,制冷剂参数给出.
    2007-11-01 16:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

R134a的导电率是多少

R134a的导电率是多少

回帖成功

经验值 +10