土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv 计量ct 变比 是不是需要乘以1.5倍 的 系数?
今天又看到 计量ct有需要乘以1.5的 系数的,不知道是为什么?

全部回答(7 )

  • sunshinegyu
    无涯子 发表于 2015-1-9 15:06 规范上有要求的,见GB/T 50063-2008中8.1.2条谢谢,不知道这个对不对谢谢无崖子 在GB/T 50063-2008 中找到了,8.1.2:系原行标10.1.2条的修改条文,本条阐述电流互感器额定一次电流的选择要求,为了保证电气测量的准确度,电流互感器一次工作电流限定在一定范围内是有必要的,选用较小变比或者 二次绕组带抽头的电流互感器也是一个有效的办法。原行标条文为“电流互感器额定一次电流宜选择按正常运行的实际负荷电流达到的额定值的2/3左右,至少不小于30%(对S级为20%),也可选用较小变比或者二次绕组带中心抽头的电流互感器。”
    2015-01-10 09:31:10 来自 PC 评论 举报
  • sunshinegyu
    hxcwy888 发表于 2015-1-8 21:39 同问,求高人解释谢谢无崖子 在GB/T 50063-2008 中找到了,8.1.2:系原行标10.1.2条的修改条文,本条阐述电流互感器额定一次电流的选择要求,为了保证电气测量的准确度,电流互感器一次工作电流限定在一定范围内是有必要的,选用较小变比或者 二次绕组带抽头的电流互感器也是一个有效的办法。原行标条文为“电流互感器额定一次电流宜选择按正常运行的实际负荷电流达到的额定值的2/3左右,至少不小于30%(对S级为20%),也可选用较小变比或者二次绕组带中心抽头的电流互感器。”
    2015-01-10 09:31:10 来自 PC 评论 举报