本帖最后由 nanwei106 于 2015-1-9 13:55 编辑
目前在做一个15层老年公寓,两层地下室,层高均为2900,共三单元,其中一个单元12层,6度区,四级抗震,建筑图如下(山墙上的卫生间窗改为1200宽了,下面的建筑图未改)
图片太小可能看不清尺寸,面宽均为3600轴距 进深依次为1200,2700,3900,3300,4000
首层平面图:
2-12层平面图:
13层平面图:
14-15层平面图
结构布置标准层1:
结构布置标准层2:
SATWE数据:
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2189 0.77 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.0120 91.50 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
3 0.8386 84.52 0.12 ( 0.01+0.11 ) 0.88
4 0.3822 3.76 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
5 0.2573 94.17 0.95 ( 0.01+0.94 ) 0.05
6 0.2307 62.66 0.10 ( 0.02+0.07 ) 0.90
7 0.2079 2.31 0.97 ( 0.96+0.01 ) 0.03
8 0.1354 6.89 0.95 ( 0.89+0.06 ) 0.05
9 0.1201 98.47 0.75 ( 0.10+0.65 ) 0.25
10 0.1092 90.01 0.24 ( 0.01+0.23 ) 0.76
11 0.0931 6.10 0.96 ( 0.92+0.04 ) 0.04
12 0.0799 97.50 0.54 ( 0.09+0.45 ) 0.46
13 0.0684 6.88 0.98 ( 0.94+0.04 ) 0.02
14 0.0656 91.55 0.47 ( 0.00+0.46 ) 0.53
15 0.0551 7.40 0.73 ( 0.40+0.32 ) 0.27
地震作用最大的方向 = 5.757 (度)
=== 工况 7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
17 1 9855 3.54 3.17 1.12 2900.
9855 0.15 0.12 1.26 1/9999. 12.9% 1.00
16 1 9434 3.39 3.05 1.11 2900.
9434 0.17 0.14 1.24 1/9999. 9.9% 0.87
15 1 9033 3.22 2.91 1.11 2900.
8999 0.18 0.15 1.22 1/9999. 6.1% 0.97
14 1 8576 3.17 2.83 1.12 2900.
8576 0.20 0.16 1.24 1/9999. 7.9% 0.98
13 1 7983 2.97 2.66 1.12 2900.
7983 0.21 0.17 1.22 1/9999. 8.2% 0.97
12 1 7382 2.76 2.49 1.11 2900.
7382 0.23 0.19 1.20 1/9999. 7.7% 0.97
11 1 6786 2.54 2.29 1.11 2900.
6786 0.24 0.20 1.18 1/9999. 6.6% 0.97
10 1 6180 2.30 2.09 1.10 2900.
6180 0.25 0.22 1.17 1/9999. 5.5% 0.96
9 1 5585 2.04 1.87 1.09 2900.
5585 0.26 0.23 1.15 1/9999. 4.1% 0.94
8 1 4985 1.78 1.64 1.09 2900.
4985 0.27 0.24 1.14 1/9999. 2.8% 0.92
7 1 4391 1.51 1.40 1.08 2900.
4391 0.27 0.24 1.12 1/9999. 1.0% 0.90
6 1 3792 1.24 1.15 1.07 2900.
3792 0.27 0.25 1.11 1/9999. 1.5% 0.87
5 1 3192 0.97 0.91 1.06 2900.
3192 0.26 0.24 1.10 1/9999. 4.9% 0.83
4 1 2593 0.70 0.66 1.06 2900.
2593 0.25 0.23 1.08 1/9999. 10.4% 0.79
3 1 1999 0.45 0.44 1.05 2900.
1999 0.22 0.20 1.06 1/9999. 23.4% 0.72
2 1 1384 0.24 0.23 1.00 2900.
1384 0.16 0.16 1.00 1/9999. 51.5% 0.59
1 1 783 0.08 0.07 1.00 2900.
783 0.08 0.07 1.00 1/9999. 99.5% 0.37
X方向最大层间位移角: 1/9999.(第 17层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.12(第 14层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.26(第 17层第 1塔)
=== 工况 16 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
17 1 9660 11.28 9.49 1.19 2900.
9660 0.70 0.59 1.19
16 1 9267 10.58 8.90 1.19 2900.
9267 0.73 0.61 1.19
15 1 8860 9.85 8.29 1.19 2900.
8873 0.75 0.63 1.20
14 1 8320 9.10 6.85 1.33 2900.
8320 0.78 0.57 1.37
13 1 7734 8.33 6.28 1.33 2900.
7734 0.79 0.58 1.37
12 1 7133 7.53 5.70 1.32 2900.
7133 0.81 0.59 1.36
11 1 6532 6.73 5.11 1.32 2900.
6541 0.81 0.60 1.35
10 1 5930 5.91 4.51 1.31 2900.
5930 0.81 0.60 1.34
9 1 5336 5.10 3.91 1.30 2900.
5336 0.80 0.60 1.33
8 1 4733 4.30 3.31 1.30 2900.
4733 0.78 0.59 1.32
7 1 4140 3.52 2.73 1.29 2900.
4140 0.75 0.57 1.31
6 1 3541 2.78 2.16 1.29 2900.
3541 0.70 0.54 1.30
5 1 2942 2.08 1.62 1.28 2900.
2942 0.64 0.49 1.29
4 1 2345 1.44 1.13 1.28 2900.
2345 0.55 0.43 1.28
3 1 1747 0.89 0.69 1.28 2900.
1756 0.45 0.35 1.28
2 1 1129 0.44 0.34 1.00 2900.
1129 0.31 0.24 1.00
1 1 540 0.13 0.10 1.00 2900.
540 0.13 0.10 1.00
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.33(第 14层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.37(第 14层第 1塔)
根据这个建筑图,此模型还有可以改进的地方吗?个人感觉墙有点多,本人首次做高层,这种立面不规则的建筑查看SATWE数据时需要注意额外的
问题吗?请各位大神不吝赐教。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报