建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
请教3+1多层建筑室内消防系统设置单体为3+1多层建筑,地上三层,地下一层,当成建筑面积780m2,坡屋顶,地下一层为淋浴间、厨房、餐厅,以及5个车位的地下停车库,地上三层为办公区,整个建筑单体体积10900m3,请问,在核算建筑体积的时候,因为地下车库按照汽车库规范可以不设置消防冷却水,在算其他部分的时候,能不能扣除地下车库这块体积,这样其他部分可以不用设置室内消防水,这样设置时候可行,如果以上不可行,所在地方没的市政消防系统,需要设置临时高压,就需要在屋顶设置高位水箱,各方要求及综合考虑后,建筑做的坡屋顶,没法设置高位水箱,能不能在消防泵房内设置稳压泵及气压水罐,因为民建没有稳高压这个说法?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报