0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.78 万条内容 · 1573 人订阅
阅读下一篇
基坑漏水的预防与处理《转载》本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-8 11:58 编辑 感谢原创! 工程概况 某工程为钢筋混凝土框剪结构,地上2层为仿民国建筑,地下2层为停车场,占地4 900 m 2,总建筑面积9 963 m2,基坑面积3 700 m2。该基坑开挖深度为9. 50 m,属深基坑。 其支护结构方案为:整个基坑采用<800,桩距1. 00 m钻孔灌注桩加两层支撑作为支护结构,一层为混凝土支撑,二层为钢支撑;基坑止水帷幕大部分地段采用双排双轴水泥土搅拌桩,叶片直径为700,桩中心距950,桩体搭接250,排间搭接200,使用32. 5级普通硅酸盐水泥,掺入量为16%,水泥土试块强度不小于1. 0 M Pa。少量地面有障碍物地段采用三重管高压旋喷桩止水,水泥用量不小于加固土体积的40%,桩径800,搭接300。混凝土支护灌注桩、深层搅拌桩和高压旋喷桩长度均为巧.5m,坑内设16口<360降水井。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句1、问题描述阳台问题,也是审图过程中发现问题较多的部位,主要问题是一些基本的设计原则,未在方案阶段与设计院明确,导致后期变更量较大。如:
各种阳台到底降板是多少?阳台返边到底尺寸是多少?如何达到立面方案平直的效果?
2、经验数据2.1.阳台返边,一般情况均为楼地面标高上返100
2.2 阳台降板的基本设计原则:
原来:生活阳台与厨房均结构对结构降100,然后厨房再回填20
2.3 阳台栏杆及可踏面
露台施工常见问题
回复 举报
回复 举报