工程概况

某工程为钢筋混凝土框剪结构,地上2层为仿民国建筑,地下2层为停车场,占地4 900 m 2,总建筑面积9 963 m2,基坑面积3 700 m2。该基坑开挖深度为9. 50 m,属深基坑。
其支护结构方案为:整个基坑采用<800,桩距1. 00 m钻孔灌注桩加两层支撑作为支护结构,一层为混凝土支撑,二层为钢支撑;基坑止水帷幕大部分地段采用双排双轴水泥土搅拌桩,叶片直径为700,桩中心距950,桩体搭接250,排间搭接200,使用32. 5级普通硅酸盐水泥,掺入量为16%,水泥土试块强度不小于1. 0 M Pa。少量地面有障碍物地段采用三重管高压旋喷桩止水,水泥用量不小于加固土体积的40%,桩径800,搭接300。混凝土支护灌注桩、深层搅拌桩和高压旋喷桩长度均为巧.5m,坑内设16口<360降水井。