本帖最后由 小白007 于 2015-1-7 18:53 编辑
工地有一台800Kva的变压器输出400V,离变压器1500米远有三台功率为100Kw的打桩机。 现有240平方毫米的铝线电缆 请问能不能使电机正常工作! 线路降压为多少?
发布于
2015-01-07 18:02:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
天下唯吾曹孟德
粗略算下差不多15%的压降,一般100kW这样的0.4kV电机对启动电压要求还蛮高,应该是启动不了
2015-01-09 16:29:09
来自 PC
评论
举报
q123321aaa
找本电工书,自己计算下,看行不行。别忘了留些余量