土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于错层结构,令人纠结的方案

关于错层结构,令人纠结的方案

发布于:2015-01-07 17:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层的带有地下室的商业住宅剪力墙,商业裙房三层,住宅18层,商业一层层高4200,二层层高3900,住宅层高都是3000,地下室层高3800,甲方给的方案,在地下室顶板商业和住宅处错层850,一层错层350,到三层错层1250,这样的错层方案结构上可以做吗?结构上可,以前做过商住的楼没有错层超过1000的,总觉得甲方方案有些扯.结构上可以做的话,错层结构模型怎么计算,望各位大神指教.

高差示意.PNG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    甲方真他吗任性
    2016-05-21 11:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • jianker_xin
    jianker_xin 板凳
    尽量合在一起建模,加强错层部位的构造
    2016-05-20 15:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM中结构的位移比在哪儿看?

PKPM中结构的位移比在哪儿看?

回帖成功

经验值 +10