正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
建筑物室内消火栓设计流量 (新消规表3.5.2)为什么把丙类建筑单独列出
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tubesp
沙发
版专攻 发表于 2015-1-7 16:43 充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压 …我主要是想弄清楚我这样理解对不对。7.4.12 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算这一条里面是不是实际已经包含了“8m以下的建筑计算的充实水柱长度小于10m,需哦亿应按10m计算”这层意思?
2015-01-07 17:06:07
赞同1
-
yinhuixiayan2004
板凳
充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压力计算即可,条文说明里也有,
2015-01-08 21:04:08
赞同0
加载更多回复 举报
计算消火栓保护范围还是要的,
回复 举报