变压器与低压柜之间的铜排连接是不是一定要做软连接?
变压器与低压柜之间的铜排连接是不是一定要做软连接?
请教各位, 华东地区,苏州配电20KV变压器与低压柜之间的铜排连接是不是一定要做软连接?规范上找不到这方面的资料..
发布于
2007-10-17 16:46:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jqj103.14
800KVA到1250KVA不一定要,要看要求和场合
2007-10-17 23:13:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
800KVA及以上变压器与铜排连接处应用软连接。
主要是考虑热胀冷缩的应力,防止变压器套管因受力而漏油。
2007-10-17 17:32:17
来自 PC
评论