土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器与低压柜之间的铜排连接是不是一定要做软连接?
请教各位, 华东地区,苏州配电20KV变压器与低压柜之间的铜排连接是不是一定要做软连接?规范上找不到这方面的资料..

全部回答(2 )

  • jqj103.14
    800KVA到1250KVA不一定要,要看要求和场合
    2007-10-17 23:13:17 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    800KVA及以上变压器与铜排连接处应用软连接。
    主要是考虑热胀冷缩的应力,防止变压器套管因受力而漏油。
    2007-10-17 17:32:17 来自 PC 评论 举报