新规范每栋要水泵接合器,离室外消火栓15-40m,那不是小区满地都是室外消火栓?5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yangfubin
沙发
就地水位显示,建议电器做显示屏显示,咱们原来做的玻璃管水位显示估计没有那么长,压力开关和流量开关要画,怎么做,可以参考论坛中的讨论。
2015-01-07 14:45:07
赞同0
-
xia956666918
板凳
eusoweibo 发表于 2015-1-7 14:09 液位计一般不用画,只需要标记出最低最高液位位置,然后标记采用什么液位计就好了。能再具体点吗?最好能截个图,看的更清楚点,谢谢
2015-01-07 14:34:07
赞同0