土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ PKPM柱下条形基础的地梁纵筋翼缘筋配筋很大怎么办
PKPM柱下条形基础的地梁纵筋翼缘筋配筋很大 容易抗剪不足怎么办

全部回答(3 )

  • 一只小兔纸
    楼上正解!!!
    2017-04-28 10:20:28 来自 PC 评论 举报
  • achinerylizer
    翼缘配筋大首先要看是什么部位,然后才好判断。
    大概说一下人工怎么调整:第一,当然是加大翼缘尺寸(加高或加宽满足冲剪要求);第二,调整基床系数(即将这个数值填的较大,但不推荐,原因详见基床系数的含义);第三,调整条基布置,该拉通的拉通,使轴力相对扩散。
    2015-02-07 21:45:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10