最近做的结构设计,有1层地下室,地下室顶板作为嵌固端,计算的时候没有去手动调整梁端调幅系数,软件默认都进行调幅,但是看网上很多同行认为此处不应进行调幅,不知道各位在实际工作中是怎么做的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaolong0538
    xiaolong0538 沙发

    框架梁调幅只是针对竖向荷载,水平荷载不调幅。也就是地震力不调幅。嵌固端可以对竖向荷载调幅

    2020-09-11 08:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • niuwenqi006
    niuwenqi006 板凳
    受教了。。。。
    2015-01-08 15:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急急,求助大家来看看审图提出的这个意见。。。。。。。

门刚结构,砖砌围护墙,审图的提出了这一条6.依据CECS102:2002第3.2.4条,刚架抗震计算中应考虑加气混凝土砌块的荷载。  墙是自承重的,在PK模型里怎么把这个荷载考虑进去啊,怎么附加一个水平的地震力。