土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新照明规范遇到的问题

新照明规范遇到的问题

发布于:2015-01-13 13:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教余工,新的照明规范规定一般走廊的功率密度为2.5W/m2,现在遇到问题,1.5米宽、10米长的走道,面积是15m2。如果布置3个13W的筒灯(镇流器按3W算),则LPD=3*(13+3)/15=3.2>2.5,违反了强条。如果10米长的走道只安装2个灯,感觉不合理,而且照度均匀度也不够。难道选择更小功率的灯具吗,比如8W?看过不少人的图纸,似乎都没太关注过这个问题,请问专家该如何考虑啊?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 沙发
    呵呵!!!!!!!!
    2015-01-26 08:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳
    学习中,谢谢分享。
    2015-01-26 06:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排风机电缆截面选择问题

现在已经知道排风机房内排风机功率为0.75KW,算的计算电流为2.3A(功率因数是按照0.5),现在如果选择yjv电缆,选择多大的截面积呢???