土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵的设计流量有无必要不小于系统自动启动流量?

稳压泵的设计流量有无必要不小于系统自动启动流量?

发布于:2015-01-05 21:32:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消规第5.3.2.1条强条规定:稳压泵的设计流量有无必要不小于系统自动启动流量?
按理说,只要设置了气压罐,里面存的水足够系统启动了。大家讨论下。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1582940487042
    我的想法是,这里规定的是最极限的情况。包括不设稳压水罐时候的情况,理论上如果没有稳压罐,泵流量再小于系统自启流量,喷头开启后一下把压力泄了,稳压泵流量太小就不足以启动压力开关
    2020-02-29 09:47:29

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同1
  • haoqfn1971
    haoqfn1971 板凳
    假如喷头出水时,两台稳压泵都有故障未能启动,气压罐也能把水压出去。
    2015-01-06 20:25:06

    回复 举报
    赞同0