低压开关柜不够了可以加柜子吗?
低压开关柜不够了可以加柜子吗?
单位配电房的低压出线开关不够用了,原来的开关比较大,大马拉小车,现在负荷增多,开关柜不够用了,可以在原基础上添加柜子吗?
发布于
2015-01-05 17:07:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
dianxiuzu
学习了 :D
2015-01-06 10:46:06
来自 PC
评论
举报
engineershao
1、首先保证变压器容量能承受此次新增负荷。
2、根据你说的情况,“原来的开关比较大”,建议在后面做一台动力柜,用电缆连过去。动力柜位置根据现场情况确定。