土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜不够了可以加柜子吗?
单位配电房的低压出线开关不够用了,原来的开关比较大,大马拉小车,现在负荷增多,开关柜不够用了,可以在原基础上添加柜子吗?

全部回答(7 )

  • dianxiuzu
    学习了 :D
    2015-01-06 10:46:06 来自 PC 评论 举报
  • engineershao
    1、首先保证变压器容量能承受此次新增负荷。
    2、根据你说的情况,“原来的开关比较大”,建议在后面做一台动力柜,用电缆连过去。动力柜位置根据现场情况确定。
    2015-01-06 10:36:06 来自 PC 评论 举报