土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调冷水机组配线问题

空调冷水机组配线问题

发布于:2015-01-05 11:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天见到的一个方案设计,和大家讨论下:
用电设备:406KW冷水机组,运行电流694A,启动电流1440A
电缆配置:两组YJV3*240加一组YJV2*95.
现在的问题:1,零线和地线用95线径的电缆从使用的角度来说应该没问题,但是符合规范要求不?有设计依据没有?
2,用两组YJV3*240电缆线选择的合适不?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 红谷
    红谷 沙发
    在实际工程中经常这样做,只是我们经常用单芯电缆并联!
    2015-01-09 13:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • lxh19710509
    lxh19710509 板凳
    谢谢楼上的回复,本人的疑虑也正是在此,如果按机械强度来考虑,这里用95的电缆肯定是够了,但是按规范这个配线起码要用到两条120的才行啊.
    2015-01-08 15:07:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:水井需要设置插座吗

如题,水井需要设置插座吗?还有风机房需要设置插座吗?

回帖成功

经验值 +10