发布于:2015-01-05 10:23:05
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
如图所示:
说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。
需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。
请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点!
2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问这个欠压常开触头(D13、D14)该如何处理呢?是不是如图所示的接法?!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报