变压器差动保护

发布于:2015-01-04 21:21:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器的差动保护 如何确定变压器2侧电流互感器的极性?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发


    同时指向母线侧或同时指向线路侧。

    2018-05-29 16:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • biandianso
    biandianso 板凳
    谢谢分享!!
    2017-10-17 12:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28柜过负荷跳闸的凝问

本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下