土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁锚柱伸至对边柱纵筋内侧,且大于等于0.4lae问题的解释

关于梁锚柱伸至对边柱纵筋内侧,且大于等于0.4lae问题的解释

发布于:2015-01-04 18:09:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转换层工程进行过程中发现,600x1200的大梁锚固入边柱过程中,上部一排纵筋弯锚弯头距离边柱大概20cm,直段长度大于0.4lae。设计检查发现,就说锚固长度不够。
查看11g-101图集的解释是,锚固伸至对边柱纵筋内侧,关于这个内侧的解释。锚固长度离柱边内侧有20cm未超过20cm,是否属于规范内的解释的内侧。直段0.4lae满足。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    那么大的梁,配筋直径肯定大,能满足04吗?
    2015-01-05 11:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    设计检查意见是否指的是WKZL的锚固长度不满足要求呢?一般设计是不标这20cm尺寸的,设计检查应该不会提这个问题。建议跟检查人员沟通,问清楚原因为好
    2015-01-05 11:12:05

    回复 举报
    赞同0