土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间对于不同朝向可开启外窗的疑问

防烟楼梯间对于不同朝向可开启外窗的疑问

发布于:2015-01-04 17:36:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位,对于防烟楼梯间的自然排烟要求,其中一点是要求不同朝向的可开启外窗,这点你们是否严格执行呢?现在一般前室很多只有一个窗,消防看到你有个窗也没来提“不同朝向的可开启外窗”的要求,也让过了,各位大侠是怎么处理的?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanbaoe
    zhanbaoe 沙发
    规范严谨得太可怕
    2017-05-03 16:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhanbaoe
    zhanbaoe 板凳
    建筑高度50m以下公建、100m以下住建的前室/合用前室,当采用自然排烟而不用机械加压防烟,需具有不同朝向的可开启外窗作排烟口,外窗总面积需满足 2㎡/层(独立前室)、3㎡/层(合用前室)。
    如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;
    如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;
    如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;
    如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。
    2017-05-03 16:33:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖供热、中央空调、通风排烟版块—版主招募中!

活动类型:线上活动活动地点:常州武进活动时间:2015/1/4—2015/2/20性别:不限现针对这些版块进行招募版主:采暖供热工程、中央空调、通风排烟系统申请通过者:获取100土木币 版主申请格式:申请板块:申请人的QQ:是否有论坛管理经验:申请者每日在线平均时长:申请者的特长、专业领域经验:是否在其他类似论坛任职(有,请填写,不得隐匿不报):

回帖成功

经验值 +10