土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座箱总进线带漏电保护空开选择的问题

插座箱总进线带漏电保护空开选择的问题

发布于:2015-01-04 16:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    h626284326 发表于 2015-1-4 17:36 我说下我的观点额,如有不合适之处,请多多指教,220V用电时电流从N线上回电源侧,那么N线上就有电流了,3P …不是这个意思,如果N导体不被漏电断路器测量的话,单相负荷没法用。
    2015-01-04 17:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • h626284326
    h626284326 板凳
    我说下我的观点额,如有不合适之处,请多多指教,220V用电时电流从N线上回电源侧,那么N线上就有电流了,3P的开关在检修是并没有断开N线,就会有危险,所以必须得4P的开关全部断开。
    2015-01-04 17:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多