土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?
住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?结构上说300mm以下的洞不用给结构提,但是其他院同行说要给结构上提,求解答,谢谢。

全部回答(5 )

  • 蛋香炒饭
    本帖最后由 toutastar 于 2015-1-10 02:47 编辑

    这个问题只要搞明白了内在原因就会很明了了。管道穿梁或者剪力墙,需要避免截断钢筋。梁板墙荷载最大的部分就在下部,钢筋最密也在那。所以穿梁的时候一般结构都会让在梁的中间或中上部。同时梁与柱子搭接处会有钢筋加密区。大概500长吧。避开这些关键部位穿问题就不大。剪力墙同理。之所以很多院小管径管道穿墙可以不提,除他们院水暖设计人水平非常高,让结构的人很放心的原因以外,还因为剪力墙很高。中间存在大量可以穿管的区域,从概率上来讲穿到要害的几率要小很多。不信你问问那些说随便穿的结构人在剪力墙拐角处能穿不?:)
    个人建议还是要提给结构。会有意外惊喜。结构很多做法建筑图是体现不出来的。建筑设计人的水平也参差不齐,好多该表示的也表示不出来。比如有一次结构局部做了个折板,建筑底图没有任何表示。提套管时发现了管线走错标高了。还有一次有一处狭小的空位,我很极限的穿过去一根管。并提给结构。后来结构在没通知任何人的情况下出了个变更把板降了100。把管位堵死了,他全责。要是我没提那就是我的责任了。
    提套管不要嫌累,这是好事,有人帮你免费校对,还能明确责任。何乐而不为呢,对吧?:)
    2015-01-10 02:11:10 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    我们这里都给结构提。
    2015-01-05 05:52:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10