7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第 7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。
条文解释
7.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在O.04MPa ~ 0.10MPa 之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力不能满足 0.10MPa 的要求,为此应进行水力计算。为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
为什么是在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
我理解如果出现这种情况,一个也解决不了大问题啊。。求解惑,谢谢。