PT开口三角形接线的问题

发布于:2007-10-17 14:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司做的一批10KV高压柜,其中PT柜PT接线方式为开口三角接线,可以肯定接线方式正确,二次绕组电压正常,就是开口电压高达60V,怎么办啊?
会不会是PT的问题?期盼高手赐教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    原来是一次侧的中性点没有接地,疏忽大意害死人,楼主一定要吸取教训,