土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计算负荷三项平衡的问题

关于计算负荷三项平衡的问题

发布于:2007-10-17 14:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算负荷时要求三项平衡,如果不平衡要求等效成三项负荷,按最大单项负荷3倍计算,有个问题按照需用系数法计算和等效后计算,计算负荷肯定是等效后的数值大,但是计算电流为什么比等效后要小呢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yuzi40277738
    yuzi40277738 沙发
    其实我在做负荷计算时候 不去管 相负荷
    直接把种负荷相加 乘上系数
    除以 。。。。
    就得到计算电流
    简单实用
    Pe=PN*Kx
    Ijs=Pe/√3*UN*COS@
    单相220V 不要根号3
    5楼是对的
    2007-10-18 13:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    不对。算法见5楼。
    2007-10-18 13:05:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大虾能提供施工临时用电负荷计算的方法,谢谢!

哪位大虾能提供施工临时用电负荷计算的方法,谢谢!急!万分火急!

回帖成功

经验值 +10