高压开关柜需要空气缓冲层吗?真有实际用途吗?
高压开关柜需要空气缓冲层吗?真有实际用途吗?
最近看了PIX高压开关柜样本,说明书上说PIX开关柜,开关柜外壳有空气缓冲层,说可以在发生内部故障时,起到缓冲保护,不知是否真的有用,请大家来讨论。
发布于
2015-01-03 19:57:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
lizhihong127
做柜体结构的同行,大家一起来讨论一下
2017-03-31 12:33:31
来自 PC
评论
举报
lizhihong127
lizhihong127 发表于 2017-3-25 15:59 市场上目前的厂家都改了,把顶盖和侧板移到里面去了,这样的话,拼柜后侧板上就没有空隙了;我们做的柜子还 …修正一下,是把顶盖和底板移到里面去了