土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店混水龙头出水忽冷忽热

酒店混水龙头出水忽冷忽热

发布于:2015-01-03 19:00:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
年前入住某3层高的汉庭酒店,订的是顶楼的房间。热水是用锅炉房+屋顶水箱的方式供应的。住进去大概是下午3点时分,LZ人困马乏便想洗个澡,哪料混水龙头出水忽冷忽热,调好以后,洗没多久,就变凉了,刚调小冷水,尼玛洗了一会,热水又恢复正常了,差点被烫熟!然后把冷水调大吧,刚安稳几分钟,水又自动变凉了,调小冷水,洗几分钟,热水又正常了,又烫一下;再把冷水调大.....
NND以后再也不住汉庭了,简直坑爹。 后来前台给我换了个房间,依旧如故。求问大神:这热水一股一股地要如何破

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • frank0230
    frank0230 沙发
    冷热水的水压不稳定导致的
    2015-01-25 17:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋香炒饭
    蛋香炒饭 板凳
    不知道热水是如何制备的。如果是板换的话可以考虑用冷水定压。这样无论冷水泵压力如何波动冷热水压力都是均衡的。还有一个简单粗暴的办法:恒温混水阀。进口的很贵。
    2015-01-10 01:52:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多