设计在图纸上标的为绝对压差怎么换算相对压差/xiexie
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句绝对压差是针对大气压来说的。
比如说 标准大气压是 1.013×10^5Pa
那么假设洁净车间与室外间的压差是10Pa,那么这个10Pa就是指的相对压差
而洁净车间的绝对压差就是1.013×10^5Pa+10Pa