土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于路灯电缆截面和断路器的选择

关于路灯电缆截面和断路器的选择

发布于:2015-01-02 21:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因受供电电源的约束。一段3200m长的道路,双头7米高杆路灯,选250w高压钠灯灯90个,105瓦节能灯90个。约30m一个,单侧布置,是用一条5×50的电缆供电,还是用两条4*35+1*16的电缆供电。(两条4*35+1*16的电缆,一条电缆供电到1600米,另外一条电缆从1600开始供电到3200米,是否可行)100A的断路器,供电是否合理!但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师18415
    可以采用4*35+1*16控制回路采用时控开关延时分段启动
    2015-01-05 08:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • 溜连忘返
    溜连忘返 板凳
    末端电压降要通过计算,详《工业与民用配电设计手册》。
    2015-01-05 08:49:05

    回复 举报