土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电变压器防雷措施小议. 彭通光

配电变压器防雷措施小议. 彭通光

发布于:2015-01-02 12:42:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 筑城 于 2015-1-2 12:46 编辑

配电变压器是农村电网的重要设备之一,其遭 雷击损坏,将造成较大的经济损失。笔者通过对本县 遭受雷击的配电变压器的分析,提出了配电变压器 防比雷击应采取的措施。
(1)合理选择变压器的安装位置。变压器除了尽 量靠近电力负载中心,缩短低压线路长度,减小电压 损失,考虑运输、安装、进出线方便和易于维护管理 外,还要注意接地土壤的电阻率不宜过大,以降低接 地电阻值,保证雷电流顺利通过接地装置入地。
(2)正确设置避雷器。配电变压器上可能出现 正、逆变换波的过电压,为了防比雷击造成l OkV线 路损失,对YynO或Yy0接线的配电变压器,应在其 高、低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷 器越靠近配电变压器,防雷效果越好。可将高、低压 侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、 避雷器引下线和变压器中性点连接在一起后,三者 共同接地。接地引下线应采用截而积为25mmZ的铜 绞线(或钢绞线),且长度应做到最短。这样作用在配 电变压器上的雷击过电压近似于避雷器的残压,降 低了击穿变压器绝缘的危险性。
(3)定期校试避雷器。对于100kVA及以上的配 电变压器,每年校试避雷器一次;100kVA以下的配 电变压器,每两年校试一次。
(4)定期测试接地电阻。每年雷雨季节前(2月- 3月)对变压器接地电阻进行测试,容量为100kVA 及以上的变压器,接地电阻值不得大于4 Ω ;容量为 100kVA以下的变压器,接地电阻值不得大于10 Ω。 如遇不符合规定值者,应及时采取措施,同时检查防 雷设施,尤其要注意对引下线在土壤交界处的检查 和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小测量 误差并确保人身安全,应在停电的情况下断开接地 引下线,测量接地电阻值。
(5)禁比对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻 率。因为食盐对接地体有严重的腐蚀性,在加食盐后, 接地电阻可能达到要求,但时间长了,接地电阻可能 因腐蚀而远远大于规定值,雷击时烧毁变压器。


这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见电气故障快速诊断与维修

本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:14 编辑 本书介绍了变压器、.电动机、输配电线路、断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、接地装置、电力电容器、电抗器、接触器、继电器、起动器、电气照明、变频器、变配电所等的常见故障与维护,并介绍了电气检修计划的编制与实施。本书内容广泛、实布,礴操作性强,文字通俗易懂;可以帮助读者快速诊断与维修常见电气故障。 本书可供电工人员在从事电气设备运行、维修中阅读使用,

回帖成功

经验值 +10