发布于:2015-01-02 12:42:02
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
本帖最后由 筑城 于 2015-1-2 12:46 编辑
配电变压器是农村电网的重要设备之一,其遭
雷击损坏,将造成较大的经济损失。笔者通过对本县
遭受雷击的配电变压器的分析,提出了配电变压器
防比雷击应采取的措施。
(1)合理选择变压器的安装位置。变压器除了尽
量靠近电力负载中心,缩短低压线路长度,减小电压
损失,考虑运输、安装、进出线方便和易于维护管理
外,还要注意接地土壤的电阻率不宜过大,以降低接
地电阻值,保证雷电流顺利通过接地装置入地。
(2)正确设置避雷器。配电变压器上可能出现
正、逆变换波的过电压,为了防比雷击造成l OkV线
路损失,对YynO或Yy0接线的配电变压器,应在其
高、低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷
器越靠近配电变压器,防雷效果越好。可将高、低压
侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、
避雷器引下线和变压器中性点连接在一起后,三者
共同接地。接地引下线应采用截而积为25mmZ的铜
绞线(或钢绞线),且长度应做到最短。这样作用在配
电变压器上的雷击过电压近似于避雷器的残压,降
低了击穿变压器绝缘的危险性。
(3)定期校试避雷器。对于100kVA及以上的配
电变压器,每年校试避雷器一次;100kVA以下的配
电变压器,每两年校试一次。
(4)定期测试接地电阻。每年雷雨季节前(2月-
3月)对变压器接地电阻进行测试,容量为100kVA
及以上的变压器,接地电阻值不得大于4
Ω
;容量为
100kVA以下的变压器,接地电阻值不得大于10
Ω。
如遇不符合规定值者,应及时采取措施,同时检查防
雷设施,尤其要注意对引下线在土壤交界处的检查
和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小测量
误差并确保人身安全,应在停电的情况下断开接地
引下线,测量接地电阻值。
(5)禁比对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻
率。因为食盐对接地体有严重的腐蚀性,在加食盐后,
接地电阻可能达到要求,但时间长了,接地电阻可能
因腐蚀而远远大于规定值,雷击时烧毁变压器。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳