发布于:2015-01-01 11:53:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
40年前的一次事故未遂:见系统接线图。发电机停机,发电机出口刀闸的发电机侧挂地线。主变倒送电至高厂变带3kV厂用电。一伙人进发电机出线小室。见刀闸挂地线,误认为沿地面的出线母线也停电了。有人迈过母线进入带电的两相母线之间,其两只手均放在裤兜中。脚穿一般电工绝缘鞋的某人,蹲在地上用手指甲刮带电刀闸动触刀片上的水泥块。剐蹭中突然发现有火花,大惊呼喊母线有电!大家赶快退出!都安全无恙!
请分析,为何未发生电击事故?

遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
电气奇才
沙发
wboy8759 发表于 2015-1-5 14:58 不用怕哈,一条毒蛇如果你抓住了它的七寸,它怎么也咬不着你的。记得有一次,俺单位的一台靠墙安装的 …艺高人胆大:lol
2015-03-05 19:42:05
赞同0
-
电气奇才
板凳
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-3-5 19:38 编辑 fitman 发表于 2015-1-4 11:12 1、从原理图上看,这是一个很小的10kV不接系统,对地电容小,如果系统对地绝缘良好,就象一个隔离的IT系统, …分析的很有道理,因为他抠的是水泥块进一步加大了单相接地回路的阻抗:lol:lol:lol
2015-03-05 19:37:05
赞同0
加载更多回复 举报