只看楼主 我来说两句-
蜗蜗牛牛
沙发
插座PE线接到LEB,个人认为更危险,可能通过PE导入电位
2022-03-24 22:03:24
赞同0
-
fitman
板凳
漏电开关能保护后端的漏电故障。但对外部引入的故障是不起作用的(常见的是PE线,水管等)。
2015-01-08 10:46:08
赞同0
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报总等电连接能保障大楼外部高电位引入的伤害,但内部故障的保护就要看故障点的远近,不能说一定安全。
局部等电位能保障局部的安全,但一定要把该接的都接起来。特别是地板和水管,否则更危险!