土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 要是设计没有设置局部等电位,人用热水器洗澡的时候出现事故,那这个责任怎么算。

要是设计没有设置局部等电位,人用热水器洗澡的时候出现事故,那这个责任怎么算。

发布于:2014-12-31 19:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近浴室事故又出现了,所以想出了这个问题。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 蜗蜗牛牛
    蜗蜗牛牛 沙发
    插座PE线接到LEB,个人认为更危险,可能通过PE导入电位
    2022-03-24 22:03:24

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    漏电开关能保护后端的漏电故障。但对外部引入的故障是不起作用的(常见的是PE线,水管等)。
    总等电连接能保障大楼外部高电位引入的伤害,但内部故障的保护就要看故障点的远近,不能说一定安全。
    局部等电位能保障局部的安全,但一定要把该接的都接起来。特别是地板和水管,否则更危险!