麦克维尔MHS螺杆机报警“预抽空超时”是什么意思

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ayrjn
    ayrjn 沙发
    在默认时间段内,达到设定蒸发温度和低压压力,首要条件是蒸发温度
    2015-02-01 17:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    预抽空过程超过了设定时间(默认120秒),低压低于设定值时才会退出预抽空。
    2015-01-23 22:13:23

    回复 举报