土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 几个采暖设计的问题请教!

几个采暖设计的问题请教!

发布于:2007-10-17 13:45:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
几个采暖设计的问题请教!
小弟在做一个高层分户采暖设计,现在有几个问题困绕,希望各位老师帮忙。
1、采暖分户计量设计,是不是不论多小的户型,入户管都最小都不小于DN20吗?因为很多6、70平米的节能建筑,负荷算下来,水管管径取DN20都大,有取DN15的吗?
2、采暖设计规范上说为了排气,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管内流速大于0.25米/秒。
小弟现在设计的分户采暖系统,应甲方要求,采用上分式,水管贴天花板走,因为以后装修的问题,不可能走坡度
但如果要满足0.25米/秒的流速,对于一些小户型,即使采用DN15的管子也达不到这个流速。
网上看了很多图纸,大部分都是埋地入户,也存在这个问题,包括很多小户型,埋地入户的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看这个排气的问题。
3、采暖管井里面的立管,需要做伸缩器,方形肯定不行,另外因为管径都不粗,一般采用什么类型伸缩补偿器呢?(我看一般100以上的管子才用波纹补偿器)。
谢谢大家。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    1、不要选择15的管子,太细了,时间长结垢了,容易堵塞。
    2、流速打不到不要紧,尤其是现在做了保温的小面积的工程,不可能满足,最重要的是做好水力平衡计算。
    3、MH伸缩器比较多,也有波纹的,方型的基本没有。
    2007-10-29 16:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • blackpard
    blackpard 板凳
    个人观点,
    1采暖入户的管子还是不要小于DN20的好。
    2关于坡度问题,埋地敷设的管子就没必要考虑坡度了,在反上来接散热器时支管采用一点坡度然后靠散热器手动风阀排气就好了
    3。现在用的比较多的就是波纹管补偿器,而且现在多大管径的都有。
    2007-10-29 12:49:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旧楼老楼采暖设计时围护结构的传热系数大家一般取大?

旧楼老楼的改选,在做采暖设计时围护结构的传热系数大家一般取多少? 谢谢

回帖成功

经验值 +10