土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一下屋面防雷的问题

请教一下屋面防雷的问题

发布于:2014-12-31 10:04:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
屋面上有女儿墙,顶上做了接闪带,但是女儿墙外还有屋檐,外边还需要再做接闪带不?

IWE%`~VVKP300QSU(JLVBI0.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zgj0576
    zgj0576 沙发
    参考GB50057-2010,有保护范围的界定
    2015-01-07 15:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • 清开灵
    清开灵 板凳
    云飘飘 发表于 2015-1-2 08:08 在保护范围内不需要,不在的话,需要。好的,谢了
    2015-01-04 10:37:04

    回复 举报
    赞同0