土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 充实水柱、栓口压力、消火栓间距思考:弱化理论计算,注重实战操作,但规范亟待完善。

充实水柱、栓口压力、消火栓间距思考:弱化理论计算,注重实战操作,但规范亟待完善。

发布于:2014-12-31 09:00:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 xue20036222 于 2015-1-5 15:08 编辑

在下最近在思考有关新消规对充实水柱与栓口压力的计算问题,发现一些问题,与土木各位水友一起探讨一下:
对于充实水柱大于13米的建筑,比如净高高于10米的工业厂房或者中庭,栓口最终压力该取何值?这个值恐怕已经不是0.35MPa那么简单了,这个牵涉到最终水泵扬程的计算,规范所提的“考虑其他因素”应该考虑多少为好?表中附加的“6.1米”和“13米”是否可行?

另外本人对比消火栓间距问题,新旧规范也有变化。以前强调“室内消火栓的间距应由计算确定”“其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应大于50m”,新规范7.4.10不再强调计算的威力,这就导致以前的“单层和多层建筑”比如层高高于10米的工业厂房,按老规范,间距可以达到50米,如今不行了,虽然理论计算间距可以大,但间距大了以后在下窃以为一是不容易发现,二是延误灭火时机,因此新规范在下觉得无论是7.4.10消火栓间距,还是7.4.12栓口压力,都是硬性规定,“考虑其他因素”,可能就是实战操作因素。

但是问题是对于第一段提出的问题,“考虑其他因素”是设计者自己可以随便考虑多少就多少呢,还是该由实战操作考虑?这个规范只规定了下限,没有规定上限,我觉得规范应该给出建议值。否则对于此类建筑,充实水柱取的蛮高比如18.6米,不“考虑其他因素”理论计算出来的栓口压力才达到0.35MPa,这显然不合理。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 戏当生活
    戏当生活 沙发
    这里确实有矛盾,不过既然强制规定了,就按强制性的数据来倒推进水水压呗
    2015-01-21 19:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • 小草瑜
    小草瑜 板凳
    进来学习了
    2015-01-12 08:37:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚开始建筑给排水设计,消防管道图怎么布置,给排水已学,知道的说一下.

刚开始建筑给排水设计时,消防系统图怎么画,给排水已学,知道的说一下,有相关书籍最好。谢谢!!

回帖成功

经验值 +10