发布于:2014-12-30 10:53:30
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
1、防水等级和设防要求 执行新修订《屋面工程技术规范》GB50345-2012有关防水等级和设防要求的规定:①I级,属重要建筑和高层建筑,设两道防水;②II级,属一般建筑,设一道防水;
2、刚性防水层 取消了细石混凝土防水层,把细石混凝土作为卷材、涂膜防水层上面的保护层;
3、分格缝内嵌填密封材料 由于在找平层中规定设分格缝,故规定在分格缝内不必再嵌填密封材料,但在分格缝处防水层应采用点粘卷材空铺。
4、保温层含水率 本规范规定了当保温层干燥有困难时,应采取排气措施。采用排气屋面做法,可以使受潮的保温材料,通过屋面排气后达到其自然平衡含水率,满足屋面传热系数的要求。本规范对屋面保温层的含水率不再作出具体规定。
5、纤维保温材料 岩棉、矿渣棉和玻璃棉都是很好的无机绝热材料,用于屋面工程具有轻质、保温、耐腐和耐火等特点。本规范增加了纤维材料保温层的做法。增加了纤维材料保温层和现浇泡沫混凝土保温层;
6、喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土 该保温层具有现场制备、整体性好、轻质、保温、施工方便的特点,本次修订了喷涂硬泡聚氨酯、增加了现浇泡沫混凝土的做法和验收。
7、进场材料检验抽样 本次修订明确了进场防水和保温材料的主要物理性能检验项目,依据国家或行业的材料(产品)标准和《屋面工程技术规范》,对材料提出了主要物理性能指标要求。同时对进场材料检验提出了应符合有关抽样检验和见证取样送检制度的规定。
8、防水垫层 明确了在块瓦或沥青瓦下面应铺设防水垫层。因为其搭接缝往往是产生渗漏的隐患,必须在瓦下铺设防水垫层作为辅助防水层。有保温层时,防水垫层宜铺设在保温层的找平层上面 。
9、金属板材屋面 主要包括压型金属板和金属面绝热夹芯板两种,对金属板铺装主要采用咬口锁边和紧固件连接2种固定方法,夹芯板连接方式为紧固件连接。
10、玻璃采光顶 本规范增加了玻璃采光顶铺装,提出了采光顶质量验收标准。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报