土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 大家八一八地下车库的照明

大家八一八地下车库的照明

发布于:2014-12-29 21:41:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
照明标准2014规定公共车库照度50,若兼做人防,二等人掩时照度75,照明还要平战结合,这在设计时谁有好的处理办法?还有疏散指示灯,平战要求也不一样。
目前,我的做法是普通照明设平战结合回路和战时回路,疏散指示灯是按战时要求布置,这样会造成普通照明平时均匀度不好。
有无人防审图大师谈谈,目前人防是什么情况,战时设备平时是否全部安装,目前的平战结合怎么结合比较合适。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhoupeng_0633
    zhoupeng_0633 沙发
    本人最近倒是想起一个办法,依据照明标准2014,地下车库宜用LED灯,比如说是8.1m见方的跨距,那么在平时,用6个21W的LED灯,战时用6个28W的荧光灯,就比较合适了,平时LPD1.9,战时2.8.
    还一个问题,战时设备平时安装吗?要是安装就不太好用了
    2015-01-02 22:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhoupeng_0633
    zhoupeng_0633 板凳
    自己顶一下吧
    2015-01-02 22:34:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气设计。。。。断路器问题。。。

断路器中3340是配分励脱扣,为什么还有一个1呢??、那个1是怎样解释呢???另外住宅单元公共照明用的链式敷设。那。。。下层设了火灾自动报警装置消防联动。。上层就不用在设计联动控制了吗?

回帖成功

经验值 +10