土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统稳压泵流量探讨

喷淋系统稳压泵流量探讨

发布于:2014-12-29 20:22:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑

消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。

这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。

由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法




全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • omegaaifl
    omegaaifl 沙发
    简单的说,稳压泵提供的压力是给报警阀前管道的(即出水口连接的是报警阀前管道),然后报警阀通过补水单向阀将压力传递给报警阀后管道部分(即配水支管)。而末端试水打开以后流走的是阀后管道部分的水。稳压泵的流量再大也补充不到末端试水或者喷头部分去,因为他们之间隔着一个报警阀,而当报警阀打开时,报警管路已经进水,压力开关已经启动,接下来就没稳压泵什么事了
    2016-07-05 14:38:05

    回复 举报
    赞同1
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    资料不错,学习了。
    2016-09-02 09:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装13跟风,写总结。@黛绮丝 不更,请封贴。

响应@黛绮丝 同学的号召,跟风写年度总结。 过去的一年,基本上可以总结那么几件事。兼职了一份收入微薄的工作,继续屌丝,做了些手工,看了些英文书,考了个试,学了个车,生了个娃,混土木论坛……暂时就以这几件事串起来总结这占据了我一生1/60的时间。 去年,比现在早些时候,受朋友邀请,兼职他们的单位的给排水专业技术指导(实在愧对这个名号。)。具体工作是,不画图,仅在平时利用聊天时间给他们那儿的小同事做一些专业方面的指导,所以开出的也只是一份对于我来说的友情价。说实话,这个活并不轻松,因为他们那儿的活实在是太多了,项目分布于国外、国外,规模有大有小,有的时候甚至要加班给他们看图,而且由于国内给排水专业出身的工程师对于管道基本属于空白,所以小同事们画的图,特别是总包项目中,有些地方实在是不忍直视。并且,还不能说太重,因为我也是曾经经历了刚从学校毕业,什么都不懂的时代,那时候也会对审核的工程师的指手画脚嗤之以鼻,原因有二,有时候项目周期实在太操蛋了,老子没日没夜地往前赶,哪有时间注意这些细节啊,还有就是,审核的工程师有时候仅仅只是因为进入这一行的时间早一点点而已,至于技术,真的没有跟他/她的年龄严格成正比。所以对于这个度,得把握分寸,自己经常换位思考,思考自己是不是太装逼了。

回帖成功

经验值 +10