土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器中性点接地和低压配电柜地排之间怎么连接???????????

变压器中性点接地和低压配电柜地排之间怎么连接???????????

发布于:2014-12-29 17:02:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排

IMG_20141229_162352.jpg

IMG_20141229_162312.jpg

IMG_20141229_162312.jpg



IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162352.jpg

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    dianqi1024 发表于 2015-1-15 15:03 哦,规范号记错了,7.1.2的第二款,多电源的TN系统,确实不应在变压器的中性点直接对地接地,基本上全国所有电业局、大部分设计院和审图机构并不认同此做法!!!至今,我还没有见到过一处多电源系统按照一点接地做法设计的工程!!!
    2015-01-15 15:26:15

    回复 举报
    赞同1
  • xolex
    xolex 板凳
    我去过大部分的配电房,都是变压器中性点引一根铜排到低压进线柜就分成两条,一条N排,一条地排
    2015-01-12 09:48:12

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅